静音发电机组运行异常如何处理

发表时间:2019-05-22 12:54

  静音式发电机组的分贝是很低的,平时如果在工作时出现异常我们该怎样处理呢,下面优德88组厂家来为我们介绍一下。

  一、静音式发电机组电流不平衡的现象:

  1. 定子三相电流指示互不持平,三相电流差较大,负序电流指示值也增大。

  2. 当不平衡超限且逾越规定工作时间时,负序信号装臵发“发电机不对称过负荷”信号。

  3. 造成转子的振动和发热。

  二、静音式发电机组电流不平衡的原因:

  1. 发电机及其回路一相断开或断路器一相接触不良。

  2. 某条送电线路非全相工作。

  3. 系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。

  4. 定子电流表或表计回路缺点也会使定子三相电流表指示不对称。

  5.柴油发电机组功率不一样

  三、静音式发电机组电流不平衡的处理方法:

  当发电机三相电流不平衡超限工作时,若判明不是表计回路缺点引起,应立即下降机组的负荷,使不平衡电流降到答应值以下,然后向系统调度汇报。等三相电流平衡后,再依据调度指令增加机组负荷。水轮发电机的三相电流之差,不得逾越额定电流的20%,一同任何一相的电流,不得大于其额定值。水轮发电机答应担负的负序电流,不得大于额定电流的12%。